Mit 25A wird es ja sogar eng mit 11KW WB + Herd, Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner...
Zur Definition
Ein Schutzorgan mit der Kennlinie gG (vulgo eine Schmelzsicherung) hat einen:
1. Nichtauslösestrom (kleiner Prüfstrom) mit dem Faktor 1,25
2. Auslösestrom (großer Prüfstrom) mit dem Faktor 1,6
d.h. eine 10A Schmelzsicherung (Nennstrom) darf bei 12,5A frühestens nach einer Stunde auslösen.
d.h. eine 10A Schmelsicherung (Nennstrom) muss bei 16A spätestens nach einer Stunde auslösen.
Für Schutzorgane mit der Kennlinie gG über einem Nennstrom von 63A gelten werden die Auslösezeiten für 2 Stunden betrachtet,
Ein Leitungsschutzschalter (vulgo Sicherungsautomat) hat einen:
1. Nichtauslösestrom (kleiner Prüfstrom) mit dem Faktor 1,13
2. Auslösestrom (großer Prüfstrom) mit dem Faktor 1,45
Die Kennlinie B, C oder D ist für die Überlastbetrachtung nicht relevant.
Ein Leistungsschalter muss eingestellt werden. Das Auslöseverhalten wird durch die Einstellung bestimmt.